: Утепление стен с "вентилируемым фасадом"  ( 3136 )

0 1 .

Covax

  • : 1
Добрый день. Являсь обладателем квартиры в новостройке столкнулся с холодом зимой. Площадь внешних стен в квартире значительна, а качество строительства никакое...

Стены сделаны следующим образом: пустотелые блоки, слой пенополиэстирола, вентилируемый зазор (около 1-2см), слой пенополиэстирола, пустотелые блоки.
Проблема заключается в том, что при строительстве были нарушены все возможные нормы и получилось, что пенополиэстирол не приклеен к блокам, а просто "насажен на арматуру". В результате образовался вентилируемый зазор в стенах с 1 по 17 этаж с температурой воздуха окружающей среды.

Очень заинтересовала возможность утепления стен пеноизолом. Интересен взгляд профессионалов как на Ваш взгляд в данной ситуации необходимо утеплять стены (без демонтажа внутренней или внешней стены из блоков) и возможно ли это применение пеноизола?
Если на данном форуме есть люди готовые качественно выполнить утепление стен в описанной ситуации в Московской области, то с радостью поговорю более предметна. Проблема масштабная и утеплять нужно много квартир, как минимум 4 как максимум целый дом.

odin1973

  • Участники клуба
  • **
  • : 1 283
  • izoll.ru
Добрый день. Являсь обладателем квартиры в новостройке столкнулся с холодом зимой. Площадь внешних стен в квартире значительна, а качество строительства никакое...

Стены сделаны следующим образом: пустотелые блоки, слой пенополиэстирола, вентилируемый зазор (около 1-2см), слой пенополиэстирола, пустотелые блоки.
Проблема заключается в том, что при строительстве были нарушены все возможные нормы и получилось, что пенополиэстирол не приклеен к блокам, а просто "насажен на арматуру". В результате образовался вентилируемый зазор в стенах с 1 по 17 этаж с температурой воздуха окружающей среды.

Очень заинтересовала возможность утепления стен пеноизолом. Интересен взгляд профессионалов как на Ваш взгляд в данной ситуации необходимо утеплять стены (без демонтажа внутренней или внешней стены из блоков) и возможно ли это применение пеноизола?
Если на данном форуме есть люди готовые качественно выполнить утепление стен в описанной ситуации в Московской области, то с радостью поговорю более предметна. Проблема масштабная и утеплять нужно много квартир, как минимум 4 как максимум целый дом.

мы много таких квартир сделали.готовы помочь.звоните.

Sandy

  • Участники клуба
  • **
  • : 649
Я написал Вам "в личку".

poker

  • Участники клуба
  • **
  • : 511

Стены сделаны следующим образом: пустотелые блоки, слой пенополиэстирола, вентилируемый зазор (около 1-2см), слой пенополиэстирола, пустотелые блоки.
Проблема заключается в том, что при строительстве были нарушены все возможные нормы и получилось, что пенополиэстирол не приклеен к блокам, а просто "насажен на арматуру". В результате образовался вентилируемый зазор в стенах с 1 по 17 этаж с температурой воздуха окружающей среды.



  Когда потеплет - продавайте квартиру. Вы живёте внутри зажигательной бомбы: образовавшийся вентилируемый фасад с ППС в 17-ти этажном доме, там в вентилируемом промежутке тяга дикая, а ППС горит, вешал ссылку, как во владивостоке крыша дома загорелась, а тушить пожарным через 10 минут пришлось уже три верхних этажа: он горит и течёт горящий вниз, корче: где бы ни случился пожар в вашем доме - вкорости он охватит весь дом: снизу сильная тяга, огонь вверх взметнётся как по шахте.   
   Пеноизольщики смогут вдуть в пустоты, но это только в районе вашей квартиры; вам станет теплей, но пожароопасность останется: Вы никогда не сможете уговорить всех соседей сразу задуть пеноизолом, если управляющая компания решит это сделать, тогда другое дело, но это наверно не реально.

Дмитрий

  • Модераторы
  • *****
  • : 7 400
  • Оборудование для производства пеноизола
    • ПЕНОИЗОЛ тм
2 odin1973

А какова технология подобного утепления?

Я так вижу, надо из квартиры сверлить заливочные отверстия насквозь, сквозь все слои ППС, вплоть до наружной облицовки. Тогда пеноизол запечатает все полости, что там образовались.  Правильно мыслю?

Или Вы снаружи сверлите? Но как же тогда высота?
Лучше заплатить один раз  - за утепление, чем всю жизнь - за отопление.

odin1973

  • Участники клуба
  • **
  • : 1 283
  • izoll.ru
2 odin1973

А какова технология подобного утепления?

Я так вижу, надо из квартиры сверлить заливочные отверстия насквозь, сквозь все слои ППС, вплоть до наружной облицовки. Тогда пеноизол запечатает все полости, что там образовались.  Правильно мыслю?

Или Вы снаружи сверлите? Но как же тогда высота?

Правильно. нас обычно нанимают либо управляющие кампании либо те кто строил этот дом что бы убрать свои косяки.1-2 этаж с лесниц с наружи.остальное как правило либо изнутри либо те кто нанял еще и нанимают верхолазов и нашей задачей становится дать верхолазу шланг из которого идет пеноизол (или метемпласт как кому нравится) , а они уже под нашим чутким руководством  :) заливают стены.смотрится прикольно этот процесс обычно собирается вся улица поболеть за верхолаза который не может справится со шлангом. ;D
« : 25/01/2011 15:31 odin1973 »