Заказчикам => Общие вопросы => : Anonymous 26/11/2007 10:33
-
Каркасный деревянный дачный дом 60-х годов.
По столбам 150мм обшит с двух сторон 25мм досками. Планирую снаружи по обрешетке обшить виниловым сайдингом.
Как можно утеплить стены (пол и потолок нашел в инете) используя пеноизол (метод заливки).
Нужно ли использовать паризоляцию. Где будет точка росы. И вообще можно ли таким образом утеплять дом.
За ответ заранее благодарю.
-
Все можно. И стены, и пол, и потолок. Пароизоляция в принципе нужна под сайдинг. Сначала
делается монтаж профилей,а затем паробарьер, и под него заливается.
По поводу пола:
производится заливка на пол, а дальше, после высыхания, на ваше усмотрение: либо кафель,
либо ламинат или просто цементная стяжка.
Потолок заливается с чердака по аналогии пола.
-
Каркасный деревянный дачный дом 60-х годов.
По столбам 150мм обшит с двух сторон 25мм досками. Планирую снаружи по обрешетке обшить виниловым сайдингом.
Как можно утеплить стены (пол и потолок нашел в инете) используя пеноизол (метод заливки).
Нужно ли использовать паризоляцию. Где будет точка росы. И вообще можно ли таким образом утеплять дом.
За ответ заранее благодарю.
С предыдущим советом в принципе согласен...
Небольшая поправка. Т.к. сайдинг - абсолютно паронепроницаем, то вам придется делать то, что в классическом строительстве называется "Вентилируемая фасадная система".
Последовательность материалов тогда будет такая, из нутри - на улицу.
-пленка паробарьера
-пеноизол
-пленка ветрозащиты (ОБЯЗАТЕЛЬНО - паропроницаемая)
-воздшная прослойка, мин 2 см.
- сайдинг.
Или, второй способ, более простой и дешевый в вашем случае - закачиваь пеноизол прямо в полость стены. Сверлить отверстия снаружи или изнутри. Закачивать. Нашивать сайдинг (обязательно с вентиляционным зазором).
Также утеплить чердак.
Пленки в этом случае не понадобятся.
-
А пленка ветрозащиты обязательна? Разве сайдинг не будет от ветра защищать
-
Между сайдингом и утеплителем оставляют воздушную прослойку для свободной циркуляции воздуха для удаления пара и избежания конденсата в конструкции стены. В этом зазоре образутеся ПОСТОЯННЫЙ восходящий поток воздуха, котрый со временем разрыхляет и выдувает ЛЮБОЙ утеплитель. ВОт для этого и применяют пленку-ветрозащиту.