Производителю => Библиотека => : Belorus 02/04/2012 01:42

: утепление плоских кровель
: Belorus 02/04/2012 01:42
а вот еще. Немножко не в тему поста, ну куда-то надо определить...
: Re: утепление плоских кровель
: greylonly 02/04/2012 20:58
На фотографиях четко видно места стыков плит теплоизоляции под гидроизоляцией. Тепло выхо‐
дит через раскрывшиеся швы, подтапливает снег. Или вздувается с риском разрушения гидроизоляции. На
фотографии № 1 –экструдированный пенополистирол, № 2 и № 3 пенополиуретан.
Могу конечно ошибаться, но я увидел другое.
Пар от безысходности начинает вспучивать Гидроизоляцию и раздвигать паронепроницаемые плиты утеплителя.
Вроде "проталкиается" Пеностекло. А у него как с паропроницаемостью дело обстоит?
Паропроницаемость пеностекла - 0-0,005 мг/(м.ч.Па) Взято из:http://ru.wikipedia.org/wiki/Пеностекло
Ну... а "0" он и в Африке "0". Результат будет ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ.
: Re: Re: Сушка электроконтактным способом.
: Belorus 02/04/2012 22:11
На фотографиях четко видно места стыков плит теплоизоляции под гидроизоляцией. Тепло выхо‐
дит через раскрывшиеся швы, подтапливает снег. Или вздувается с риском разрушения гидроизоляции. На
фотографии № 1 –экструдированный пенополистирол, № 2 и № 3 пенополиуретан.
Могу конечно ошибаться, но я увидел другое.
Пар от безысходности начинает вспучивать Гидроизоляцию и раздвигать паронепроницаемые плиты утеплителя.
Вроде "проталкиается" Пеностекло. А у него как с паропроницаемостью дело обстоит?
Паропроницаемость пеностекла - 0-0,005 мг/(м.ч.Па) Взято из:http://ru.wikipedia.org/wiki/Пеностекло
Ну... а "0" он и в Африке "0". Результат будет ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ.

  У пеностекла с паропроницаемость никак...


Во всех плоских кровлях (рассмотрим только плоские) устраивают паробарьер (до утеплителя с внутренней стороны). Устраивают аэраторы, чтобы тот минимальный пар, который все-таки пробился  через паробарьер, вышел в атмосферу.  На фото (файл 2) мы видим аэратор (через который выходит пар), а значит, вспучивание, расхождение в швах и скручивание плит теплоизоляции произошло не по причине пара, а в следствии линейного расширения пенопластов при смене температур. Если аэраторов нет, тогда пар действительно будет конденсироваться в конструкциях и вспучивать их.
: Re: утепление плоских кровель
: Belorus 02/04/2012 22:17
.....и беда, если "слабо паропроницаемые" системы утепления (мы видим на фото "слабо паропроницаемые" с применением не подходящих для этих целей пенополистиролов, пенополиуретанов и минват) устраиваются над влажными, плохо вентилируемыми помещениями. В таком случае никакой аэратор не спасет...
: Re: утепление плоских кровель
: Belorus 02/04/2012 22:33
...да, и пеностекло тоже не подходит. При применении паронепроницаемых и слабопаропроницаемых утеплителей, приходится  ухищряться, делая мощные и очень дорогие системы потолочной вентиляции, с последующим ежегодным мониторингом конструкций перекрытия - покрытия. С минватой в таких конструкциях тоже беда: небольшая помарка в расчетах количества аэраторов  и (или) системе вентиляции помещения или ошибки строителей - минвата накапливает влагу, тем самым утяжеляя конструкции (иногда критически). К тому же минвата при намокании расширяется (разбухает), а при высыхании форму не восстанавливает - отсюда выводы.
: Re: утепление плоских кровель
: greylonly 02/04/2012 22:34
Предлагаю пари. Кто угадает каким утеплителем была закатана кровля "Москва-Сити"?
http://mreporter.ru/reports/18108
: Re: утепление плоских кровель
: greylonly 02/04/2012 22:43
...да, и пеностекло тоже не подходит. При применении паронепроницаемых и слабопаропроницаемых утеплителей, приходится  ухищряться, делая мощные и очень дорогие системы потолочной вентиляции, с последующим ежегодным мониторингом конструкций перекрытия - покрытия. С минватой в таких конструкциях тоже беда: небольшая помарка в расчетах количества аэраторов  и (или) системе вентиляции помещения или ошибки строителей - минвата накапливает влагу, тем самым утяжеляя конструкции (иногда критически). К тому же минвата при намокании расширяется (разбухает), а при высыхании форму не восстанавливает - отсюда выводы.

У меня создается впечатление, что Вы правельно понимаете суть проблемы. Говорю счаз серьёзно. Тогда к Вам вопрос:
- А вот эти все Пироги были сделаны по ГОСТам? СНиПам? По Альбомам Техрешений? там даже фотки из Германии... неужто чего-то не учли?
- Ну и на сколько теперь Авторитетными для нам могут быть эти ГОСТы и СНиПы?
: Re: утепление плоских кровель
: Grib 02/04/2012 23:53
Предлагаю пари. Кто угадает каким утеплителем была закатана кровля "Москва-Сти"?
http://mreporter.ru/reports/18108

у меня чего-то видео не открывается.. :(

http://www.vesti.ru/only_video.html?vid=407473

а здесь явно видно, что горит минвата .. четко.. прям по СНИПу горит и видно как стекает вниз.. :)
стопудово ППС горит.. ни один рубероид не может дать такого столба пламени и такого выброса вниз горящего расплава..
: Re: утепление плоских кровель
: greylonly 03/04/2012 00:10
Красиво горит. По телевизору выдвигаются уже ЗАРАНЕЕ версии одна нелепей другой. Типа Брезент упал на осветительную лампу... ведение сварочных работ.
Ну загорелся брезент... а почему вся крыша-то ДО ТЛА ???

Мне кажется ППУ.
: Re: утепление плоских кровель
: Belorus 03/04/2012 02:59
У меня создается впечатление, что Вы правельно понимаете суть проблемы. Говорю счаз серьёзно. Тогда к Вам вопрос:
- А вот эти все Пироги были сделаны по ГОСТам? СНиПам? По Альбомам Техрешений? там даже фотки из Германии... неужто чего-то не учли?
- Ну и на сколько теперь Авторитетными для нам могут быть эти ГОСТы и СНиПы?

   К сожалению, следует констатировать тот факт, что  ГОСТы, СНиПы и пр. нормативные док. не идеальны. Они устаревают, в них много ошибок и просчетов, которые за время своего существования приняли системный характер. А, с системой  трудно бороться, хотя и очень нужно для ее оздоровления.   Так что будем гибче - сегодня мы работаем под старые ГОСТы и СНиПы, если изменить их не в силах, а завтра они корректируются под нас.
 
   Большинство форумчан данного ресурса знают, как сложно беседовать с чиновником или представителем крупной компании –  в их головах, зачастую, те самые “устаревшие нормативы” и “калькуляторы отката”, которые не дают им  увидеть и понять новшества. 

  Так что будем бороться! У кого есть новые “цифры” по КФП, вписываем их вот сюда  http://forum.penoizol.zp.ua/index.php/topic,1986.0.html  и не забываем делиться с остальными.
: Re: утепление плоских кровель
: Belorus 03/04/2012 03:18
А с башней "Олимпийский факел" все понятно.
  Пьяный работяга с сигаретой в зубах пошел посс...ть к штабелю сложенного ППУ .....и заснул, так и не выполнив намеченную миссию, зато, подарив москвичам незабываемый романтический вечер при свече :)
: Re: утепление плоских кровель
: Belorus 03/04/2012 04:18
У меня создается впечатление, что Вы правельно понимаете суть проблемы. Говорю счаз серьёзно. Тогда к Вам вопрос:
- А вот эти все Пироги были сделаны по ГОСТам? СНиПам? По Альбомам Техрешений? там даже фотки из Германии... неужто чего-то не учли?
- Ну и на сколько теперь Авторитетными для нам могут быть эти ГОСТы и СНиПы?

Извините, не сдержался! Вы не представляете,  насколько глубоко понимаю суть проблемы. Настолько глубоко, что с полгода назад пришло взвешенное решение открыть производство КФП. И даже знаю у кого буду покупать оборудование     …прости…………, никому ни скажу, что у тебя)))
: Re: утепление плоских кровель
: odin1973 03/04/2012 07:50
Красиво горит. По телевизору выдвигаются уже ЗАРАНЕЕ версии одна нелепей другой. Типа Брезент упал на осветительную лампу... ведение сварочных работ.
Ну загорелся брезент... а почему вся крыша-то ДО ТЛА ???

Мне кажется ППУ.

от ппу нет расплавов и капель да и не горит он самостоятельно.ппс скорей всего
: Re: утепление плоских кровель
: Grib 03/04/2012 09:55
"«Был сильный ветер, оторвало баннер, который налетел на прожектор, который подсвечивал стройплощадку, произошло возгорание баннера, огонь разгорелся и перешел на ветрозащитный экран», — говорит представитель компании-застройщика Никита Журавлев.

От огня мгновенно вспыхнул утеплитель и загорелась опалубка бетонных перекрытий. Расположенное рядом Третье транспортное кольцо встало в пробке из-за желающих посмотреть на горящую башню. "


че-там че-там у ППС ... Г1 да?
: Re: утепление плоских кровель
: NikSSSR 03/04/2012 10:54
...да, и пеностекло тоже не подходит. При применении паронепроницаемых и слабопаропроницаемых утеплителей, приходится  ухищряться, делая мощные и очень дорогие системы потолочной вентиляции, с последующим ежегодным мониторингом конструкций перекрытия - покрытия. С минватой в таких конструкциях тоже беда: небольшая помарка в расчетах количества аэраторов  и (или) системе вентиляции помещения или ошибки строителей - минвата накапливает влагу, тем самым утяжеляя конструкции (иногда критически). К тому же минвата при намокании расширяется (разбухает), а при высыхании форму не восстанавливает - отсюда выводы.

Я прошу прощения, конечно. Признаюсь - моя компетентность в вопросах устройства кровель "хромает". Как на Ваш взгляд: могут-ли быть применимы здесь разновидности предложенных нами термопанелей? И прочность достаточная присутствует, и морозостойкость, и паропроницаемость, и теплопроводность и пожарная безопасность приличная? Декорирование поверхности в этом случае не нужно. Дороговато, конечно, но если в совокупности... .
: Re: утепление плоских кровель
: Belorus 03/04/2012 14:19
Я прошу прощения, конечно. Признаюсь - моя компетентность в вопросах устройства кровель "хромает". Как на Ваш взгляд: могут-ли быть применимы здесь разновидности предложенных нами термопанелей? И прочность достаточная присутствует, и морозостойкость, и паропроницаемость, и теплопроводность и пожарная безопасность приличная? Декорирование поверхности в этом случае не нужно. Дороговато, конечно, но если в совокупности... .

    По всем расчетам (т.е. теоретически, ниже уточню, почему так, на мой взгляд) лучше КФП под нагружаемую  кровлю ( т.е. плоскую, рассмотрим только ее, как пример) придумать что-то другое  либо дорого и неэффективно,  либо пока невозможно.  Применение (теоретически) КФП практически в любых конструкциях решает много проблем и дает много преимуществ. В общем, не мне вам о них рассказывать. 
 
   Теоретически (не оговорка), т. к. в большинстве случаев необходим высокопрочный утеплитель и чем легче, тем лучше. Как наглядный  пример -  устройство плоских  кровель (т.е. нагружаемых снеговой нагрузкой, ветровой, эксплуатационной, монтажной, механическими  нагрузками при ходьбе и пр.) по самым  распространенным  технологиям (наберите в браузере “ плоская кровля картинки”).  А технология получения высокопрочного КФП (не высокоплотного) сейчас находится в начальном состоянии, если не в зародышном.

   Или я не понял сути вашего вопроса?
: Re: утепление плоских кровель
: NikSSSR 03/04/2012 14:27
    По всем расчетам (т.е. теоретически, ниже уточню, почему так, на мой взгляд) лучше КФП под нагружаемую  кровлю ( т.е. плоскую, рассмотрим только ее, как пример) придумать что-то другое  либо дорого и неэффективно,  либо пока невозможно.  Применение (теоретически) КФП практически в любых конструкциях решает много проблем и дает много преимуществ. В общем, не мне вам о них рассказывать. 
 
   Теоретически (не оговорка), т. к. в большинстве случаев необходим высокопрочный утеплитель и чем легче, тем лучше. Как наглядный  пример -  устройство плоских  кровель (т.е. нагружаемых снеговой нагрузкой, ветровой, эксплуатационной, монтажной, механическими  нагрузками при ходьбе и пр.) по самым  распространенным  технологиям (наберите в браузере “ плоская кровля картинки”).  А технология получения высокопрочного КФП (не высокоплотного) сейчас находится в начальном состоянии, если не в зародышном.

  Или я не понял сути вашего вопроса?

Видимо, да. Я имел в виду показанные ранее фасадные термопанели. Грубо говоря - положить их на плоскость. Только с толщиной "поиграть" или сделать "трансформер"...
: Re: утепление плоских кровель
: Belorus 03/04/2012 14:42
Видимо, да. Я имел в виду показанные ранее фасадные термопанели. Грубо говоря - положить их на плоскость. Только с толщиной "поиграть" или сделать "трансформер"...

...тогда добавлю. В Вашем случае, вопрос. Нужны "полевые" испытания. Плиты, которые Вы изготавливаете, имеют двойственную структуру: панцирь перлитовый и, собственно, сам КФП. Тут станет вопрос о равномерности распределения нагрузки на панцирь, в случае подрезки плиты, а подрезки, при укладке плит в 2 слоя на кровле, будут. Вопрос прочности Вашей  плиты в нагруженном состоянии. В общем испытания и еще раз испытания.


    Ну и стоимость......это пока вопрос.....до 1000-1200р/м2 - дорого
: Re: утепление плоских кровель
: NikSSSR 03/04/2012 14:57
...тогда добавлю. В Вашем случае, вопрос. Нужны "полевые" испытания. Плиты, которые Вы изготавливаете, имеют двойственную структуру: панцирь перлитовый и, собственно, сам КФП. Тут станет вопрос о равномерности распределения нагрузки на панцирь, в случае подрезки плиты, а подрезки, при укладке плит в 2 слоя на кровле, будут. Вопрос прочности Вашей  плиты в нагруженном состоянии. В общем испытания и еще раз испытания.


    Ну и стоимость......это пока вопрос.....до 1000-1200р/м2 - дорого

: Re: утепление плоских кровель
: Belorus 03/04/2012 15:25
Эт хорошо. Но, для беседы с "серьезным" застройщиком (заказчиком) нужно так:
: Re: утепление плоских кровель
: Belorus 03/04/2012 15:28
и...
: Re: утепление плоских кровель
: Belorus 03/04/2012 15:29
и...
: Re: утепление плоских кровель
: Belorus 03/04/2012 15:29
взято с сайта белорусского производителя КФП
: Re: утепление плоских кровель
: NikSSSR 03/04/2012 15:32
Да уж в курсе. На всё "кармана" не хватает. Посему пока "живым весом" ;)
А вообще-то я результаты испытаний ранее выкладывал, разве что не со сканера. Где-то  в "панельной" теме есть.
: Re: утепление плоских кровель
: Дмитрий 04/04/2012 09:59
   К сожалению, следует констатировать тот факт, что  ГОСТы, СНиПы и пр. нормативные док. не идеальны. Они устаревают, в них много ошибок и просчетов, которые за время своего существования приняли системный характер. А, с системой  трудно бороться, хотя и очень нужно для ее оздоровления.   Так что будем гибче - сегодня мы работаем под старые ГОСТы и СНиПы, если изменить их не в силах, а завтра они корректируются под нас.
...


Если вы зайдете на сайт какой нить западной кампании, предлагающей свои "железяки", там обычно такая атмосфера:

- Вот мы Вам можем вот это сделать по таким-то и сяким-то стандартам, но, также, МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ПО ВАШИМ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ пожеланиям.

Ну т.е. индивидуальный подход  - преподносится как конкурентное преимущество.
Что Вам мешает в договоре прописать параметры качесвта материала отдельным приложением? Почему именно - вот только по ГОСТУ? Беллорусские законы запрещают Вам для какго-нить крестьянина исполниь ему свинарник по его конкретным пожеланиям?
: Re: утепление плоских кровель
: Belorus 04/04/2012 13:16
Если вы зайдете на сайт какой нить западной кампании, предлагающей свои "железяки", там обычно такая атмосфера:

- Вот мы Вам можем вот это сделать по таким-то и сяким-то стандартам, но, также, МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ПО ВАШИМ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ пожеланиям.

Ну т.е. индивидуальный подход  - преподносится как конкурентное преимущество.
Что Вам мешает в договоре прописать параметры качесвта материала отдельным приложением? Почему именно - вот только по ГОСТУ? Беллорусские законы запрещают Вам для какго-нить крестьянина исполниь ему свинарник по его конкретным пожеланиям?

Белорусские законы не позволяют нам подходить к "процессу" творчески :)  Будет ли наш сарай относиться к жилой постройке или не будет, умная комиссия техничесой инвентаризации БТИ все равно придет к нам "на чай", проверить техническое соответствие постройки проекту. А проект, проходит тех. согласование в УКСе, где сидят человеки, в головах которых пусто. Зато, на полках у человеков из УКСов (раенных и городских) много всяких устаревших и морально и технически справочников и нормативных док-ов.   

...сразу вижу вопрос: "Чему же, как и по каким уч. пособиям вас учат в ваших ВУЗах?" спросите вы. А в ответ улыбнусь я и многозначительно промолчу...с грустинкой в глазах)))
: Re: утепление плоских кровель
: Grib 04/04/2012 13:40
Если вы зайдете на сайт какой нить западной кампании, предлагающей свои "железяки", там обычно такая атмосфера:

- Вот мы Вам можем вот это сделать по таким-то и сяким-то стандартам, но, также, МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ПО ВАШИМ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ пожеланиям.

Ну т.е. индивидуальный подход  - преподносится как конкурентное преимущество.
Что Вам мешает в договоре прописать параметры качесвта материала отдельным приложением? Почему именно - вот только по ГОСТУ? Беллорусские законы запрещают Вам для какго-нить крестьянина исполниь ему свинарник по его конкретным пожеланиям?


да кстати.. а вот захотел владелец свинарника чтобы материал фонил формальдегидом.. "шоб микробов убивало... " :)
и чего.. нельзя так сделать чтоли?
прописали в договоре и шабаш.. :)
: Re: утепление плоских кровель
: Belorus 04/04/2012 14:02
да кстати.. а вот захотел владелец свинарника чтобы материал фонил формальдегидом.. "шоб микробов убивало... " :)
и чего.. нельзя так сделать чтоли?
прописали в договоре и шабаш.. :)

неееее, Алексей. Этих хрюкающих микробов на четырех копытцах левым КФП не убить   ...сало по-другому заготавливают :) 

а если сурьезна так (читается сур'йозна :D), насупив брови, то правила содержания домашнего скота и питомцев у нас, в мини Советском Союзе, тоже прописаны в бесконечных сводах правил.......  другое дело соблюдение и исполнение - оно у нас, как и везде на постсовкоом пространстве ;)
: Re: утепление плоских кровель
: Дмитрий 04/04/2012 14:21
Белорусские законы не позволяют нам подходить к "процессу" творчески :)  ....

Мдя... уж!
 :o
Мне это - ой как знакомо...
Слава Богу, у нас ситуация уже изменилась и продолжается стремительное реформирование. Есть что сравнить на собственной шкуре.

Собственно, улыбает ситуации, когда есть ОНА, есть ОН, есть некто ТРЕТИЙ, держащий свечку.
Есть некие отношения между ЕЮ и ИМ...причем их обоих абсолютно все устравивает: место, время, поза, громкость "охов" и "ахов", все остальные параметры процесса: частота, глубина,  длина и диаметр. Та нет же. Обязательно там должен присутствовать представитель от государства, ТРЕТИЙ, держащий свечку, который сам в процессе никак не учавствует, но обязательно контролирует ЕЁ и ЕГО...
Потерпите, господа Белорусы. Нелогичные и противоречащие здравому смыслу вещи не могут существовать долго. Сколько там протянул Советский режим? 70 лет, если не считать Беларусь?
: Re: утепление плоских кровель
: Belorus 04/04/2012 14:26
по сему у нас, в РБ, если смотреть со стороны, мерещится гостям страны "жесткий" порядок. В кавычках, потому что "как бы" порядок.  Потому то все беларусы и с толикой нальта официозности.
: Re: утепление плоских кровель
: Дмитрий 04/04/2012 14:28
...
 
   Теоретически (не оговорка), т. к. в большинстве случаев необходим высокопрочный утеплитель и чем легче, тем лучше. Как наглядный  пример -  устройство плоских  кровель (т.е. нагружаемых снеговой нагрузкой, ветровой, эксплуатационной, монтажной, механическими  нагрузками при ходьбе и пр.) по самым  распространенным  технологиям (наберите в браузере “ плоская кровля картинки”).  А технология получения высокопрочного КФП (не высокоплотного) сейчас находится в начальном состоянии, если не в зародышном.
....


Да пока задача не стояла...

Но тут крутятся мысли...

Скрестить принципы, заложеные в мешалке Griba с мобильными технологиями, в коих мы преуспели...

Пока не вижу никаких объективных препятствий. Вона Красноярцы на примитивном обрудовании уже такое производят... А если туда пристегнуть нынешние разработки... Ворос лишь времени да желания "повозиться". 
: Re: утепление плоских кровель
: Belorus 04/04/2012 14:30
Мдя... уж!
 :o
Мне это - ой как знакомо...
Слава Богу, у нас ситуация уже изменилась и продолжается стремительное реформирование. Есть что сравнить на собственной шкуре.

Собственно, улыбает ситуации, когда есть ОНА, есть ОН, есть некто ТРЕТИЙ, держащий свечку.
Есть некие отношения между ЕЮ и ИМ...причем их обоих абсолютно все устравивает: место, время, поза, громкость "охов" и "ахов", все остальные параметры процесса: частота, глубина,  длина и диаметр. Та нет же. Обязательно там должен присутствовать представитель от государства, ТРЕТИЙ, держащий свечку, который сам в процессе никак не учавствует, но обязательно контролирует ЕЁ и ЕГО...
Потерпите, господа Белорусы. Нелогичные и противоречащие здравому смыслу вещи не могут существовать долго. Сколько там протянул Советский режим? 70 лет, если не считать Беларусь?

 Да! Очень точно и юморно сказали. Сэнкс за понимание.
: Re: утепление плоских кровель
: Grib 04/04/2012 15:13
Да пока задача не стояла...

Но тут крутятся мысли...

Скрестить принципы, заложеные в мешалке Griba с мобильными технологиями, в коих мы преуспели...

Пока не вижу никаких объективных препятствий. Вона Красноярцы на примитивном обрудовании уже такое производят... А если туда пристегнуть нынешние разработки... Ворос лишь времени да желания "повозиться".

думаете всё так просто? :)
я до принципов 7 лет доходил.. и то .. считаю, что только-только начал "глазки открывать" :)


: Re: утепление плоских кровель
: Дмитрий 04/04/2012 20:41
Теперь уже да. ТЕперь - просто. Теперьу нас есть ты и твои потраченые не зря 7 лет.
: Re: утепление плоских кровель
: Grib 04/04/2012 21:11
Теперь уже да. ТЕперь - просто. Теперь у нас есть ты и твои потраченые не зря 7 лет.

:) хмммм...  а где мои деньги? :)
: Re: утепление плоских кровель
: Belorus 04/04/2012 21:50
:) хмммм...  а где мои деньги? :)