Производителю => Производство пеноизола => : farsail 19/11/2008 17:40
-
Такой вот прикол случился : заливали пеноизол между профнастилом и пленкой (гидробарьер), толщина 15 см, разусмеется из-за пуза толщина реальная была немногим больше. Все вроде как надо. Лили слоями сначала первый пояс высотой 1,5 метра. Пришел заказчик, посмотрел был доволен, решил потрогать, и так ного и руками стал прижимать получившиеся пузо, так как материал уже успел подсохнуть, он стал просто сжиматься и равняться, так он стал выравнивать пузо. Секций всего было примерно десять, он таким образом выравнял три секции. и вот такм где он влез пеноизол на следующий день упал, как будто туда вообще не лили, он просто пропал, осталось примерно меньше трети. В других секция все отлично, материал получился отличный с небольшой усадкой (благо пузо позволяло).
Понятно что заказчику сказали чтоб не лез, а самим пришлось все перелить.
Вообщем я до сих пор так и не понял природу происшедшего
-
Такой вот прикол случился : заливали пеноизол между профнастилом и пленкой (гидробарьер), толщина 15 см, разусмеется из-за пуза толщина реальная была немногим больше. Все вроде как надо. Лили слоями сначала первый пояс высотой 1,5 метра. Пришел заказчик, посмотрел был доволен, решил потрогать, и так ного и руками стал прижимать получившиеся пузо, так как материал уже успел подсохнуть, он стал просто сжиматься и равняться, так он стал выравнивать пузо. Секций всего было примерно десять, он таким образом выравнял три секции. и вот такм где он влез пеноизол на следующий день упал, как будто туда вообще не лили, он просто пропал, осталось примерно меньше трети. В других секция все отлично, материал получился отличный с небольшой усадкой (благо пузо позволяло).
Понятно что заказчику сказали чтоб не лез, а самим пришлось все перелить.
Вообщем я до сих пор так и не понял природу происшедшего
???
Видимо деформация материала во время полимеризации негативно сказывается.
Хотя не должно!
-
Такой вот прикол случился : заливали пеноизол между профнастилом и пленкой (гидробарьер), толщина 15 см, разусмеется из-за пуза толщина реальная была немногим больше. Все вроде как надо. Лили слоями сначала первый пояс высотой 1,5 метра. Пришел заказчик, посмотрел был доволен, решил потрогать, и так ного и руками стал прижимать получившиеся пузо, так как материал уже успел подсохнуть, он стал просто сжиматься и равняться, так он стал выравнивать пузо. Секций всего было примерно десять, он таким образом выравнял три секции. и вот такм где он влез пеноизол на следующий день упал, как будто туда вообще не лили, он просто пропал, осталось примерно меньше трети. В других секция все отлично, материал получился отличный с небольшой усадкой (благо пузо позволяло).
Понятно что заказчику сказали чтоб не лез, а самим пришлось все перелить.
Вообщем я до сих пор так и не понял природу происшедшего
И у меня аналогично было. Прикольно...Действительно, что за хрень такая?
-
Я первый год тоже магазинчик снаружи утеплял заливкой, обшивку хозяин сделал из пластикового проф. листа. Только более метра рейки обрешотки сделал. Так тоже так выдавлевало, в троём держали и ровняли во время заливки, чтоб выпучин небыло. Так вот на следующий год он собирается разбирать стену и делать пристрой надо будет посмотреть что там вышло.
-
А мы уже разобрались, что там такое произошло. Вместо полипропиленового гидробарьера - "серебристый", заказчик применил какую-то хрень. Эта хрень от соприкоснговения с пеноизолом становилась влажной и сильно растягивалась. Когда он руками её затрамбовывал внутрь, пленка растягивалась, прогибалась внутрь и оставалась в соприкосновении с пеноизолом.
На следующий день пленка подсохла, натянулась и ....отстала от пеноизола. В итоге под пленкой оказался зазор. Где - 1 см, где - 3-4см. Когда по пленке лупили ладонью, был звук, как от барабана. Возникало ощущениеЮ, чо внутри ничего нет.
Пришлось повторно доливать и убеждать заказчика не затрамбовывать свежий пеноизол до фанатизьма!!! ;D
-
Господа, есть такой эффект связанный со смешиваемостью смолы. При смешиваемости 1:2 трамбовка высвобождает дополнительную воду ,внутри полимеризация еще не прошла и вода протекая вниз превысила коэфф. смешиваемости при этом смола коагулировала (сворачивалась). Отсюда пропажа материала. Старайтесь не трогать материал псразу после заливки.
-
Первый, будьте так любезны, объясните РУССКИМ языком (что бы человек с 10 классами понял ) - что за хрень такая этот самый коэфициент смешиваемости?
И почему он в одной и то же марке смолы скачет от партии к партии?
И какое он имеет практическое значение для пр-ва пеноизола?
-
Дмитрий. Это предел смешиваемости смолы с водой после кторого наступает коагуляция (свертываемость как у молока). Разный предел мешиваемости как и остальных параметров зависит от исходных компонентов и качества варки. Это органика , ее доже Господь Бог не смог создать одинаковой.
-
Никогда не пробовал... Это что, надо добавлять воду, пока не свернется?
Так может вода вносит потребный для сворачиваемости рН?
???
-
Смола это коллоидная система со своими связями, добовляя воду выше процента смешиваемости мы эти связи рвем и полимер коагулирует (сворачивается ;D) выпадает в осадок.
-
Теперь понятно, почему так жалобно стонала наша химичка, кандидат наук, когда ей задали вопрос по смоле.