Заказчикам => Утепление крыши => : Валентин 07/04/2008 16:51
-
вопрос :
можно ли утеплить крышу из бетонных плит накрытия , толщина 30мм , изнутри не прижимая пеноизол к потолку , т.к. под ним будет подв.потолок типа Армстронг
площадь крыши около 200 м.кв. , а также наружные стены под гипсокартон или облицовку МДФ панелями?
С уважением , Валентин
-
Можно на плиты снизу прикрепить деревянный брус, к брусу пристрелить скобами пленку паробарьера, и залить под пленку пеноизол. А потом уже к брусу крепить подвесной потолок.
Под любой лист легко заливается пеноизол. Так что стены тоже без проблем можно залить.
-
Лучше всего утеплять плиты снаружи, так будет эффективней. В таких случаях лучше использовать другие утеплительные материалы типа пенополиэстерола.
-
Лучше всего утеплять плиты снаружи, так будет эффективней. В таких случаях лучше использовать другие утеплительные материалы типа пенополиэстерола.
Почему в таких случаях лучше использовать пенополиэстерол?
У меня есть сейчас клиент, у него чердак перекрыт плитамт, на плиты насыпан шлак из котельной, он хочет сверху залить пеноизолом, спрашивает, приклеится ли шлак к пеноизолу? А я вот и думаю, как лить. Это придется наверное направляющие выставлять, а потом между ними заливать. Есть спецы по таким заливкам?
-
1.Пеноизол делать максимально текучим:
-- минимальная температура раствора;
-- минимум кислоты;
-- максимально возможное количесвто раствора;
2. Лить - по маякам.
Мячная рейка - обычная доска, длиной ...далюбой длины. Удобно -- 1-1,5 м. Доска ставится на ребро. Чтобы не падала - крепим пятки. См. рисунок. Из таких досок набрать маяк потребной длины.
3. Лить - полосками по 0,8-1,0 м шириной вдоль самой длинной стенки помещения.
4. "Шапку" - выравнивать правилом, полутёром, слегка притрамбовывая.
5. Плотность - максимально приемлемую. Усадка!!!
6. Каждой полоске дать отстояться минимум 1 час. Это даст первичную "усадку".
По плоскости залитой поверхности разместить "мостки" - положить кирпичи, по которым потом можно скакать, не наступая на пеноизол.
В конце заливки в углу навалять кучу "усадочного" пеноизола.
Закрыть чердак герметично на пару дней. Потом - вскрыть и обеспечиь максимально возможное проветривание. Через 1-2 месяца - вернуться и устранить усадочные щелию. Они будут расположены вдоль "маяков". Заложить их вручную, используя осавленную ранее "кучу". Убрать кирпичи и на их место вручную уложить пеноизол.
-
Спасибочки, про маяки я сышал, но если честно, что то не очень хочется с этим связываться. Времени потратим не мало на все это рукоделие.
-
Если лить по бетонной плите, это одно по шлаку другое. Может и порвать т.к. шлак моментально "высосет" всю влагу из пеноизола и тот не успеет полимеризоваться. Пусть хозяин на шлак постелит внутреннюю паропроницаемую пленку, типа ЮТАФОЛ и .д.
-
Спасибочки, про маяки я сышал, но если честно, что то не очень хочется с этим связываться. Времени потратим не мало на все это рукоделие.
Ну...шуруповертом получается довольно быстро.
Гараздо дольше потом повторно переливать последствия усадки или зарабатывать деньги на возврат недовольному заказчику.
-
т.к. под ним будет подв.потолок типа Армстронг
Предепреждаю сразу, что понятия неимею как это будет выглядеть,НО: Армстронг, - это когда можно уложеные плитки спокойно вытащщить и потом вставить? А если так, то почему бы не запенить по смонтированому Армстронгу?
-
Армстронг боится малейшего намокания. По нему сразу желтые пятна появляются.
-
Армстронг боится малейшего намокания. По нему сразу желтые пятна появляются.
капля воды и плитку навыкид. они же бумажные. с гипсом вроде..
-
Армстронг боится малейшего намокания. По нему сразу желтые пятна появляются.
капля воды и плитку навыкид. они же бумажные. с гипсом вроде..
Типа гипсокартона? ;D
-
Армстронг боится малейшего намокания. По нему сразу желтые пятна появляются.
капля воды и плитку навыкид. они же бумажные. с гипсом вроде..
Типа гипсокартона? ;D
хуже.
это по сути жеваная туалетная бумага. побеленая.
как промокает туалетная бумага? :)
-
Лучше всего утеплять плиты снаружи, так будет эффективней. В таких случаях лучше использовать другие утеплительные материалы типа пенополиэстерола.
То, что эффективней,...согласен. А пенополистеролом нет.
Я уже писал, что один клиент утеплил таким образом перекрытие. А швы в полистероле прошел еше и монтажной пеной. Через какое то время, решил проложить кабель. Поднял полистерол-а там вода,пахнущаяя болотом. ;D
Выкинул этот полистерол, и засыпал паропроницаемый материал.
-
Действительно лучше всегда утеплять по наруже, но теплоизоляция должна пропускать через себя пары, в противном случае "БОЛОТО" и не просто, а с не имоверным запахом.
-
Поделюсь своим опытом в этом деле. По любому перекрытию и только сверху с перехлестом в 10 см ложиться ПАРОБАРЬЕР , по нему на ребро ложиться доска дюймовка с шириной, равной толщине слоя. Раскрепляется саморезами. Получается клетка прим 2х1м. По ней заливаетя пена. Через 1 час, когда пройдет первичное отвердение, сверху затягивается ГИДРОБАРЬЕРОМ с высокой паропрон способностью, идеально если это спец. кровельные мембраны, но они не дешевы. В местах по которым предполагается проход укладывается "дорожка". Все. Специально, после отопительного сезона звонил хозяевам, довольны.