Домик из картона построили. Хорошо.
Так будет тепло или нет??
Если рассчитывать способом: «на коленочке Дмитрия», то получает следующее…
Теплосопротивление R
листов гипсокартона 12мм, покрашенные – 0,057;
листов ЦСП 20 мм – 0,1398;
Теплопроводность пеноизола – 0,03
Считаем (как обещал Дмитрию – «на коленочке»):
Если считать, что в районе, где этот Домик… построен нормативные требования к термическому сопротивлению стены = 3.15, то… требования по R к изолирующему слою можно подсчитать:
3,15 – 0,057 – 0,1398 = 2,95
Толщина слоя пеноизола должна быть: 2,95 * 0,03 = 0,08859 м ~ 8,8 см , а еще лучше 10 см.