: крыша  ( 8712 )

0 1 .

odin1973

  • Участники клуба
  • **
  • : 1 283
  • izoll.ru
Re: крыша
« #15 : 29/09/2011 22:37 »
В крышу льем дальше ....полости не 30см оказались ,а до метра местами.работать дают только с 10 до 17 ,но полтинник успеваем залить ,как правило.230м3 залили полет нормальный....льем дальше.... :)

slesar2

  • : 39
Re: крыша
« #16 : 18/10/2011 11:08 »
А какой плотности лили? И какой смолои?

odin1973

  • Участники клуба
  • **
  • : 1 283
  • izoll.ru
Re: крыша
« #17 : 18/10/2011 11:44 »
А какой плотности лили? И какой смолои?

плотность 18 смола карбомет пролили 260м3 это в крышу.а НА крышу 15 лили тоже карбомет
« : 18/10/2011 11:46 odin1973 »

slesar2

  • : 39
Re: крыша
« #18 : 05/01/2012 09:31 »
плотность 18 смола карбомет пролили 260м3 это в крышу.а НА крышу 15 лили тоже карбомет

При 18 плотности какой расход воды?

odin1973

  • Участники клуба
  • **
  • : 1 283
  • izoll.ru
Re: крыша
« #19 : 05/01/2012 14:38 »
При 18 плотности какой расход воды?

у нас 10-12

Дмитрий

  • Модераторы
  • *****
  • : 7 400
  • Оборудование для производства пеноизола
    • ПЕНОИЗОЛ тм
Re: крыша
« #20 : 05/01/2012 16:02 »
Это чего получается?


18 / 0,7 =26 л смолы
ммм...
семь на ум пошло...

26/12 = 2,2/1

На 1 л смолы идет менее 0,5 л раствора?

Лучше заплатить один раз  - за утепление, чем всю жизнь - за отопление.

odin1973

  • Участники клуба
  • **
  • : 1 283
  • izoll.ru
Re: крыша
« #21 : 05/01/2012 23:24 »
Это чего получается?


18 / 0,7 =26 л смолы
ммм...
семь на ум пошло...

26/12 = 2,2/1

На 1 л смолы идет менее 0,5 л раствора?

да.только видимо все таки на 1 кг смолы 0.5 кг раствора(в литрах это по другому выглядеть будет вроде как.....)правда пришлось чуть изменить обычную конфигурацию оборудования.обычно льем при соотношении на 10 литров воды 12-14 литров(15-17.5 кг)смолы.

Дмитрий

  • Модераторы
  • *****
  • : 7 400
  • Оборудование для производства пеноизола
    • ПЕНОИЗОЛ тм
Re: крыша
« #22 : 05/01/2012 23:43 »
Єто при каких температурах смолы и раствора?
Лучше заплатить один раз  - за утепление, чем всю жизнь - за отопление.

odin1973

  • Участники клуба
  • **
  • : 1 283
  • izoll.ru
Re: крыша
« #23 : 21/02/2012 14:06 »
Єто при каких температурах смолы и раствора?

все выше 30

arkad_86

  • : 17
Re: крыша
« #24 : 28/11/2012 00:41 »
Подскажите пожалуйста, а на сколько материал отошел от лаг и были ли трещины в высохшем материале?

odin1973

  • Участники клуба
  • **
  • : 1 283
  • izoll.ru
Re: крыша
« #25 : 10/01/2016 23:21 »
Подскажите пожалуйста, а на сколько материал отошел от лаг и были ли трещины в высохшем материале?

до см трещины не видел...думаю есть.но тепловизор потерь не кажет. продувания то нет. вот и потерь нет