Сегодня по телефону общался с исполнителем работ. Удалось его вычислить по личным каналам.
Он сообщил дополнительную информацию, которая не видна на фото.
1. Конструкция потолка. Профлист лежит на металлоконструкциях, которые через каждые 2 метра протыкают паробарьер.
2. Внутри помещения выполнялись работы по изготовлению стяжки на пол.
___________________________________________________________________________________________
Источник повышенной влаги найден. Со слов исполнителя, конденсата было столько, что даже по стенам текло.
В связи с этим все приводимые выше рекомендации по радикальной переделки кровли - отменяются.
Кстати, из нашего опыта.
Уже несколько раз сталкивались с ситуацией, когда после выполнения внутри утепленного помещения "мокрых" работ в холодное время года - наблюдалось колоссальное количество конденсата. Это вызывало состояние шока у застройщика, но, обычно, после полного высыхания, без всякого принятия дополнительных мер - все приходило в норму само собой по истечение некоторого времени.
В принципе, в данном случае, можно все оставить как есть. Сейчас вся вода, что была в полу - благополучно разместилась в капиллярах пеноизола. А избыток, что не смог впитать пеноизол - благополучно капает на пол, откуда опять испаряется вверх. Круговорот конденсата в природе. Система вентиляции не справляется с неожиданным "приходом" воды от бетонного пола...
В конечном итоге все нормализуется. При желании, процесс можно подстегнуть, применив дополнительный подогрев помещения и временно увеличить вентиляцию. Любым способом. Например - нараспашку раскрыть все имеющиеся в наличии окна и двери.
В случае применения потолка Армстронг, есть вероятность, что в условиях нормальной эксплуатации помещения все таки будет образовываться небольшое количество конденсата в местах, где фермы кровли протыкают насквозь утеплитель и выходят внутрь помещения. Это так называемые"мостики холода".
Бороться с ними сложно, но возможно. Обычно, такие вещи предусматривают на стадии проектирования здания (спец профиля с термопросечками и т.п.)
В нашем же случае предлагается такое решение.
После полного высыхания и удаления последствий "мокрых строительных процессов" монтируем потолок в обычном порядке. При этом в запасе имеем несколько запасных плиток Армстронга. Одна из неприятных особенностей Армстронгов - они очень с чувствительны к влаге. Сразу появляются яркие пятна, портящие весь вид. Если не повезет, и такие пятна появятся, нужно будет выполнить несложную систему принудительной вентиляции пространства потолка, что находится между Армстронгом и пленкой.
В противоположных углах потолка врезаем, с одной стороны - обычную декоративную вентрешетку, с другой - нужно организовать приток теплого воздуха, например - от тепловентилятора. Этот теплый воздух будет загоняться в межпотолочное пространство и осуществлять местный прогрев "мостиков холода". Заменяем испортившиеся плитки Армстронга и включаем принудительную вентиляцию межпотолочного пространства.