...А вот порядок Паропроницаемости для похожего материала (Пенобетона 300 плотности)
Пенобетон 0.26
Таблица здесь:http://www.teplo-ppu.ru/index.php?id_page=36
Похоже, что один "0" лишний у Вас.
Не-е. У нас не лишний. У нас - ИЗ ПРОТОКОЛА. А вот 0,26 у пенобетона... не знаю... . Ни одного протокола не видел. И найти не могу. Почему сомнения? К сожалению, нет перед глазами протокола по пеноизолу. Но, если память не изменяет - 0,221 на десятке (м.б. ошибаюсь, но не намного, не на порядок). Посему - сомнения по пенобетону. Но, не в этом дело. Если есть расчётная величина п/п наружного слоя - есть возможность рассчитать необходимое сопротивление п/п внутреннего с учётом всего "пирога". Главное, чтобы она была - паропроницаемость. Ведь, если посадить ППУ или ППС на брус снаружи (да и на пенобетон) без пароизоляции изнутри, понятно, что в конечном итоге будет на границе их соприкосновения в процессе эксплуатации.
Резюме. Паропроницаемость (в количественном выражении) предложенных термопанелей не панацея для "делай, что хочешь", а "делай, как правильно". А для этого есть и уже доступна вся информация. Только считай, или поручи сие спецам.