: Треснула стена  ( 9281 )

0 1 .

greylonly

  • Модераторы
  • *****
  • : 4 956
Re: Треснула стена
« #15 : 18/10/2012 16:53 »
Сейчас посмотрел на установку Пена3000... У-у-у... над ней еще работать и работать! В том виде, что представлена у НСТ на сайте, ей работать под давлением ( в стены качать) НЕЛЬЗЯ!
1. Нет устройства Старт-Стоп
2. Обводной канал по линии Смола выложен у нас в открытом доступе:
http://forum.penoizol.zp.ua/index.php/topic,2029.0.html
3. Чтобы закачивать в такие счели (1-2см) надо душить компрессор до производительности 110-120 л\мин. Но тогда конструкция смесительно-вспенивающего шланга ( существующего) не даст желаемой кратности.
Этот шланг предназначен для Компрессора в 350-400л\мин, т.е. его надо полюбому переделывать.
4.Система перекрытия по линии Р-р ( и здесь же по линии воздух ) является пока неразглашаемым дивайсом. По этому придется денег заплатить.

Вот тогда, после переделки и после некоторой тренировки, сможете работать под давлением.

maxm

  • : 13
Re: Треснула стена
« #16 : 19/10/2012 06:55 »
Уважаемый  greylonly

Зачем топить утопающего?  Работать данной установкой  пена 3000  можно !  и люди   работают -то что  что с  вашим ноу-хау  намного удобнее  рабоать я согласен.  но  нестоит навязывать свою  разработку   ноу-хау  таким  способом  что рабоать пена  3000  нелязя и обязательно плати  за  доработку железа

всеж когда то начинали и вы я думаю не  сразу были  большшим  специалистам(  вами тоже  так пользовались?  пытаясь свое протолкнуть?)

Пока  работаю не переделывая   установку  пена  3000-   в  дальнейшем  переделаю( благо руки  растут откуда надо  по железу)  С  дмитрием мы уже  данный  вопрос  решили

отпишите туот для  всех  сколько у  вас  greylonly  стоит  данная  ноу-хау  для  переделки  станка?

maxm

  • : 13
Re: Треснула стена
« #17 : 19/10/2012 07:22 »
Уважаемый  greylonly

Тут  даже возможно и без вложений старт стоп зделать на данной установке)
У нас  стоит в данный момент без работы еще установка  rx27   на  ней  можно снять сам блочок  и переставить на  пену  3000  и будет   старт -стоп  без  вложений и ноухау
 ;)

greylonly

  • Модераторы
  • *****
  • : 4 956
Re: Треснула стена
« #18 : 19/10/2012 07:32 »
Что бы получить этот дивайс можно сделать следующее:
1. Самое простое. Заплатить 5тыс руб.
2. Прочитать Форум "от корки до корки". Основная Фишка дивайса озвучена Здесь.
3. Можно поменять "на такое-же прекрасное"... если Вам есть что предложить.

Как видите, выбор есть всегда.
А по-поводу что можно и так работать, перечитайте свое первое сообщение еще раз.

Дмитрий

  • Модераторы
  • *****
  • : 7 400
  • Оборудование для производства пеноизола
    • ПЕНОИЗОЛ тм
Re: Треснула стена
« #19 : 19/10/2012 12:00 »
...
А по-поводу что можно и так работать, перечитайте свое первое сообщение еще раз.


Ув. г.г. maxm и greylonly.

Существует много разных подходов и взглядов на УСПЕШНОСТЬ ведения бизнеса.

1) Кто-то считает, что нужно изначально много начального капиталла. Кажется, К. Маркс озвучил впервые мысль, что любой первичный капиталл всегда преступен. Он имел в виду, что предки нынешних многих состоятельных семейств когда-то начинали сколачивать свою финансовую империю, занимаясь банальным пиратством.

2) Кто-то думает, что успех предприятия зиждется на владении некими технологиями, знаниями, рецептами и оборудовании...

3) Одна из идей современного американского менеджмента заключается в том, что успех предприятия определяется людьми, работающими в этой кампании. Вот какую команду наберете, так потом и "сыграете".

Лично я раньше придерживался точек зрения 1) и 2).
Но в последнее время все более склоняюсь к идее 3).
 Американцы в доказательство права на жизнь подобной концепции приводят вот какой тезис: представьте, что Вам дали мешок с 5 млн. $. И Высадили с этим мешком посреди пустыни. Каковы Ваши шансы на выживание? И представьте, что Вам дали команду из 5-ти человек, обученных выживать в условиях пустыни.

Если этот тезис №3) применить к нашей ситуации, то ув. maxm уже попытался "выживать", имея в своей команде спецов из...э-э-э...где Вы говорите, установку брали? И каковы успехи?
Лучше заплатить один раз  - за утепление, чем всю жизнь - за отопление.

Дмитрий

  • Модераторы
  • *****
  • : 7 400
  • Оборудование для производства пеноизола
    • ПЕНОИЗОЛ тм
Re: Треснула стена
« #20 : 19/10/2012 12:40 »
Уважаемый  greylonly

Зачем топить утопающего?  Работать данной установкой  пена 3000  можно !  и люди   работают -то что  что с  вашим ноу-хау  намного удобнее  рабоать я согласен.  но  нестоит навязывать свою  разработку   ноу-хау  таким  способом  что рабоать пена  3000  нельзя и обязательно плати  за  доработку железа.

...


На  форуме пример с СТАРТ-СТОП системой больше муссировался с целью дать понять нуждающимся, что вот, дескать, есть такая хрень, несколько трудоемка в изготовлении и не каждую установку "лепится", но, черт подери, жутко удобная. На качество материала принципиально не влияет. И любой нуждающийся может себе такой девайс приобресть любым из перечисленных Выше г.г. greylonly способом - самому "изобресть" или готовое "приобресть" на тех или иных условиях.

    Но вот с чего Вы взяли, что НОУ-ХАУ заключается только именно в системе старт-стоп? Какое же это НОУ-ХАУ, если оно повсеместно используется, без проблем принцип можно понять и воспроизвести, просмотрев соответствующие разделы данного форума, ну и, разумеется, немного разбираясь в "железяках" и имея руки, которые растут из нужного места.

Но, согласитесь, даже ЭТО нужно было кому-то проделать: поднять тему с ситемой СТАРТ-СТОП, обсосать ее на форуме, воспроизвести в "железе" на своем оборудовании, повозиться и довести до ума, отчитаться на форуме перед коллегами: "Да, стоящая шняга!"
И, самое сложное, потом кого-то убеждать, что ЭТО того стоит.

Я понимаю Ваше недоверие. Вы - не первый, кто "обжегся", подавшись на заманчивую рекламу. И потому народ уже с опаской относится ко всякого рода предложениям сулящим некие "плюсы", но на практике потом - сплошные разочарования.

   На самом деле Ваши проблемы не из-за отсутствия на Вашем "железе" именно этого девайса, а в отсутствии внятных инструкций, недоработки по химии процесса и т.п. и т.д.
  На самом деле ведущие производители используют "доработанные":
 смолы, пенообразователи, функциональные спец добавки, модификаторы, специальные способы и методы ведения заливок.
Но даже не в этом НОУ-хау. Главное ноу-хау в том, что бы изначально выбрать себе "правильную" команду. Хотя это исключительно мое мнение.

Лучше заплатить один раз  - за утепление, чем всю жизнь - за отопление.

maxm

  • : 13
Re: Треснула стена
« #21 : 20/10/2012 20:40 »
greylonly  и  Дмитрий


Душевное  спасибо вам  и вашему форуму.Весьма много полезного  мы  узнали и просветились.
Здоровья вам и всех благ и побольше  вкусных обьектов

greylonly

  • Модераторы
  • *****
  • : 4 956
Re: Треснула стена
« #22 : 20/10/2012 21:04 »
Надеемся, что вам было что посмотреть, к какому уровню стремиться. Рады, если помогли "чем смогли".

greylonly

  • Модераторы
  • *****
  • : 4 956
Re: Треснула стена
« #23 : 20/10/2012 21:07 »
greylonly  и  Дмитрий


Душевное  спасибо вам  и вашему форуму.Весьма много полезного  мы  узнали и просветились.
Здоровья вам и всех благ и побольше  вкусных обьектов

А вы что? уже прощаться вздумали?
Не-е-е... ваше пребывание на форуме только начинается. Чем больше прочитаете, тем меньше проблем будет " в бою".

maxm

  • : 13
Re: Треснула стена
« #24 : 20/10/2012 22:18 »
А вы что? уже прощаться вздумали?
Не-е-е... ваше пребывание на форуме только начинается. Чем больше прочитаете, тем меньше проблем будет " в бою".


Уважаемый  greylonly
Нет прощятся мы не собирались!Просто выразили свою благодраность
На данном форуме  еще  много что полезного нам предстоит узнать