Коротая долгие зимние вечера, в некотором роде освоил расчёты по теплотехнике. Поскольку в посторенном доме ещё не зимовали, как то определился, что жильцов ждёт.
Напоминаю исходные данные: площадь 2-х этажного дома 170 м кв
Площадь полов,потолков, стен, контактирующих с наружным воздухом - 380 м. кв, теплопроводность этой площади составл. 0,1 Вт/М К, т.е сопротивление R= 10;
площадь ж/б колонн и ригелей, утеплённых снаружи 10 см слоем пеноизола составл. 18 м.кв, их теплоплопроводность/сопротивление составл 0,25/4; площадь окон - 33 м.кв, их теплоплопроводность/сопротивление составл. 1,28/0,78.
Расходы тепла на отопление
Максимальная мощность теплопотерь в самую холодную пятидневку ( t= - 34 град.С) составл. 4,83 кВт, Средняя мощность теплопотерь за весь отопительный период - 2,74 кВт; расход эл. энергии за отопительный период (211 суток) - 13860 кВт. час.
Расходы тепла на вентиляцию
потребность в свежем воздухе м. куб/час // кГ/час : 100//120;
средняя мощность за отопительный период на нагрев приточного воздуха 3,88 кВт,
расход эл. энергии за отопительный период составит 20 000 кВт час (превышает расход на отопление)
Бытовые теплопоступления
Бытовые теплопоступления составят 8 400 кВт.час за отопительный период
Солнечная радиация
Приток тепла через окна с учётом их ориетации, поправки на облачность и др составляет за отопительный период 10 300 кВт. час.
Тепловой баланс
13 860 + 20 000 - 8 400 - 10 300 = 15 000 кВт час
Чтобы цыфры не были такими сухими разбавим их: если отапливаться эл. энергией, то затраты составят (при одноставочном тарифе)//(при двуставочном тарифе с применением теплоаккумулятора (с участием "ночного тарифа")) : 29 000/18 000 руб, или 137//85 руб/сутки или 4110//2550 руб в мес, или 24,17//15 руб/за кв. метр площади жилого помещения (а этих метров 170) (сравните со своими квитанциями и оху...... те с 2-мя буквами е)
Но пока это только расчёт. Что покажет практика - надеюсь отчитаюсь после нового отопительного периода. Сразу оговариваюсь: в расчётах не учавствуют расходы эл. энергии на горячее водоснабжение и бытовое электропотребление. Дом будет отапливаться только эл. энергией, котёл на ТТ ставим на всякий пожарный.