Улыбнуло...
Алексей... а какое по твоему мнению приемлемое давление?
...
Вместо троеточия верху поставь твою цифру.
И проделай с ней следующие расчеты.
Ну например это будет 0,5 атм.
0,5 атм давит на стенку с силой примерно 0,5 кг НА КАЖДЫЙ КВАДРАТЫЙ СМ,
Т.е. кусок стены размером 10х10 см испытывает силу "на отрыв" = 50 кг!!!!
А простенок размером 1х1 м будет отрывать сила в .....5 (пять!!!) тон!!!!!!
И даже если ты вместо давления в 0,5 атм напишешь в 10 раз меньше, твою стену от разрушения это не спасет.
Так чего делать?
Ну....можно чего нить самим изобресть....
А можно обратиться к коллегам пеноизольщикам-заливщикам, которые нашли уже эффективное решение, как спасти стену от разрыва.... а льют они в стену "под давлением". Вот сегодня на манометр смотрел в точке впрыска в стену - 2 атм!!!!
И ничего. Стена - целехонькаЯ!!!!
Просто, вспоминаю Ваше видео, Вы дуете, и ВСЕ!!!!!! дырки закупориваете. А надо давать воздуху куда-то выходить... Чего-то с технологией надо доработать....ПОдразобраться, как дуть, чтобы и стены не порвало, и крошку избыточным давлением "прессовало".
Ну....как вариант....я ж сужу только по Вашим видео.
В стене делается 1 штука отверстия для задувки!!!! И его же затыкают рукавом.
А надо, чтобы было такое же отверстие (или много маленьких, щелей например), чтобы избыток воздуха выходил.