Температура трубы всего +4
оС.
Значит на ней будет выпадать конденсат.
И утеплитель должен быть неводопоглощающим. Т.е. пеноизол и прочие урсы-изоверы - отпадают.
При малейше трещине или отверстии в паробарьере будет образовываться конденсат, который будет скапливаться в водопоглащающем утеплителе.
Что бы этого избежать - нужна ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ.
А такого можно достичь с помощью напыления на трубу ППУ. Именно - напылять, т.к. скорлупа имеет разрезы и туда будет проникать пар.
Это - самый дорогой и самый качественный способ.
Если сделать чуть дешевле, но в ущерб качеству, то скорлупу из ППУ применять не стоит. Очень дорогая и все равно не решает проблему конденсата.
В этом случае есть смысл заменить её на скорлупу из гараздо более дешового ППСБ.
Скорлупы распологать так, что бы была возможность стекать конденсату, который все равно будет выпадать на трубе. Т.е. швы в скорлупе распологать вертикально.
Не совсем понятно назначение внешней оболочки из нержавейки?
Для чего такое дорогое решение? Они б еще позолоту поставили.
Скорлупой из ППУ закрыть трубу, швы загерметизировать силиконом или пеной из баллончиков. Назначение внешней оболочки - не паробарьер, а механическая защита утеплителя. В нижней части утеплителя предусмотреть сквозные отверстия до самой трубы 2-3 мм для стекания конденсата.