: Срок годности компонентов  ( 14506 )

0 1 .

Тарас

  • Участники клуба
  • **
  • : 1 381
каким образом добиться высокой плодности для заливки полов на установке НБТ смолой КФЖ?? воздух 100 л на выходе.. как добиться хорошей перемешиваемости компонентов...

 Должен  разочеровать , то что Вы хотите сделать - невозможно. Без компрессора минимум 400лит. со смолой КФЖ на этой установке ничего хорошего не выйдет.

Lexx77761

  • Участники клуба
  • **
  • : 827
    • согрей свой дом
А как определить, закончился срок годности смолы ил нет?

Дмитрий

  • Модераторы
  • *****
  • : 7 400
  • Оборудование для производства пеноизола
    • ПЕНОИЗОЛ тм
А она тогда прямо в бочке - застывает.
Так с бочкой и выбрасываешь на мусорник.
Лучше заплатить один раз  - за утепление, чем всю жизнь - за отопление.

Lexx77761

  • Участники клуба
  • **
  • : 827
    • согрей свой дом
А если не застыла в бочке, а материал ни какой, а при смешивании в стаканчике с раствором становится похожа на прокисшее молоко при нагревании, тогда это какая?
Я до этого не пробовал стаканчик, поэтому не видел какая она свежая в стаканчике получиться должна.

greylonly

  • Модераторы
  • *****
  • : 4 956
кислоты мало?

Lexx77761

  • Участники клуба
  • **
  • : 827
    • согрей свой дом
усли добавить кислоты, то она быстрее становится похожа на прокисшее молоко :D

greylonly

  • Модераторы
  • *****
  • : 4 956
Если речь ведете о ВПСГ, то при добавлении р-ра так и есть, как прокисшее молоко. Пробуйте в смолу чистую кислоту.  чево будет?

greylonly

  • Модераторы
  • *****
  • : 4 956
Есче, как версия, бочка стоИт набоку, крантик внизу, расслоение по плотности, давно не перемешивалась.

Дмитрий

  • Модераторы
  • *****
  • : 7 400
  • Оборудование для производства пеноизола
    • ПЕНОИЗОЛ тм
усли добавить кислоты, то она быстрее становится похожа на прокисшее молоко :D


Похоже на превышение предела смешиваемости с водой.
Обычно смола не мгновенно затвердевает, а довольно продолжительное время медленно густеет.
Эту "густоту" заманчиво разбавить водой.
 Затем, пытаясь изготовить пеноизол из такой разбавленной смолы, получаешь "передоз" по воде.

Еще один вариант - воровство смолы обслугой на торгующих точках. Смолу пускают "налево" тем же пеноизольщикам-покупателям по сходной цене. Недостачу покрывают, разбавляя смолу водой. Мы с подобным сталкивались.  В лучшем случае - дикая усадка. В худшем - сворачивается.
Лучше заплатить один раз  - за утепление, чем всю жизнь - за отопление.

Grib

  • Участники клуба
  • **
  • : 2 464
    • МЕТТЭМПЛАСТ ®
добавлю. чтобы понять сколько максимально можно влить воды в смолу надо смотреть на партию паспорт.
например в паспорте указан коэфф. смешиваемости. 1:2 значит в 1 литр смолы можно влить максимум 2 литра воды. свыше и смола распадется.
сколько я видел на ВПСГ этот показатель был не более 1:3
С уважением, Алексей.
------------------------------
Да здравствует то, благодаря чему мы несмотря ни на что!

greylonly

  • Модераторы
  • *****
  • : 4 956
я видел на ВПСГ этот показатель был не более 1:3
На 1 литр смолы - три литра воды? :( :( :(

Дмитрий

  • Модераторы
  • *****
  • : 7 400
  • Оборудование для производства пеноизола
    • ПЕНОИЗОЛ тм
я видел на ВПСГ этот показатель был не более 1:3
На 1 литр смолы - три литра воды? :( :( :(


Личико - попроще.

Это не значит, что НУЖНО делать  с такими пропорциями.
Это лабораторный паспортный показатель.

1:3 - это паспортный норматив ("не менее")?
или это фактический, определнный ОТК?
Лучше заплатить один раз  - за утепление, чем всю жизнь - за отопление.

greylonly

  • Модераторы
  • *****
  • : 4 956
я видел на ВПСГ этот показатель был не более 1:3
На 1 литр смолы - три литра воды? :( :( :(


Личико - попроще.

Это не значит, что НУЖНО делать  с такими пропорциями.
Это лабораторный паспортный показатель.

1:3 - это паспортный норматив ("не менее")?
или это фактический, определнный ОТК?


Это значит, что если я купил смолу и до выпадания в молоко надо добавить в литр на литр, получаетца... ;D ;D её уже разбодяжили 1:1? Недурственно получаетца!

Дмитрий

  • Модераторы
  • *****
  • : 7 400
  • Оборудование для производства пеноизола
    • ПЕНОИЗОЛ тм
В паспорте на КФ-Мт-50

ТРЕБУЕМЫЙ предел смешивания: не менее 1:3

Фактический                              1:9

Это можно бадяжить и бадяжить.

Кстати, прочтейший способ получить минимальную плотность.

Вспенить до упора, с прогревом до упора. А перед этим - разбавить смолу до максимума.
Лучше заплатить один раз  - за утепление, чем всю жизнь - за отопление.

Grib

  • Участники клуба
  • **
  • : 2 464
    • МЕТТЭМПЛАСТ ®
я видел на ВПСГ этот показатель был не более 1:3
На 1 литр смолы - три литра воды? :( :( :(


Личико - попроще.

Это не значит, что НУЖНО делать  с такими пропорциями.
Это лабораторный паспортный показатель.

1:3 - это паспортный норматив ("не менее")?
или это фактический, определнный ОТК?

это фактический ОТК. - НЕ БОЛЕЕ 3 литра воды на 1 смолы иначе смоле капец.
в ТУ на молу есть 1:2 а по ОТК может быть и 1:9 но на ВПСГ никогда не видел.
« : 10/07/2009 16:17 Дмитрий »
С уважением, Алексей.
------------------------------
Да здравствует то, благодаря чему мы несмотря ни на что!