: Рекомендованые толщины утеплителя  ( 1787 )

0 1 .

greylonly

  • Модераторы
  • *****
  • : 4 956
Европейская Ассоциация Производителей Утеплителя рекомендует:
http://www.eurima.org/isolierungsdicke/
Перевода даже ненадо, все наглядно и доходчиво. Расчет ведетца для мин. ваты с лямбдой 0.04.
Похоже они дали расчет на зимние условия, поэтому непонятно как быть Италийцам и Ишпанцам летом, в жару? Ах да... кондиционеры.

Sandy

  • Участники клуба
  • **
  • : 649
ТОЛЬКО ФАКТЫ
Сопоставление нормативных требований СНиП II-3-79*
с зарубежными нормами при 5000 ГСОП
Страна, год введения норм в действие
Виды ограждений   Требуемое сопротивление теплопередаче, м2× oC/Вт
Россия, 2000   
Стены   3,15
Чердачные перекрытия   4,15
Дания, 1995   
Стены   4,3 – 6,5
Чердачные перекрытия   6,5
Канада, 1997 (по осредненным данным провинций и территорий для малоэтажных зданий до 3-х этажей включительно)   
Стены   4,1
Чердачные перекрытия   8,8
Финляндия, 1978   
Стены   3,87
Чердачные перекрытия   4,88
Эстония, 1999   
Стены   5,25
Чердачные перекрытия   6,56
Литва, 1994   
Стены   4,2
Чердачные перекрытия   6,1
Польша, 1998   
Стены   4,03
Чердачные перекрытия   4,03
Франция, 2000   
Стены   2,9
Чердачные перекрытия   4,0

По моему мнению, заключение компетентных авторов документа «Позиции Госстроя России в области энергосбережения зданий в современных условиях» (Бюллетень Строительной Техники № 10, 2001) в каждой его части в полной мере касается Правительства Московской области. Я привожу некоторые разделы заключения Госстроя России:

- изменения СНиП II-3-79* в 1995-98 гг., направленные на снижение энергопотребления отапливаемых зданий, были приняты Госстроем РФ в связи с необходимостью предотвращения расточительного расхода топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на нужды отопления жилых зданий и в соответствии с требованиями федерального закона “Об энергосбережении”. О своевременности этих мер свидетельствует наличие уже сегодня дефицита ТЭР в большинстве регионов страны и устойчивые тенденции возрастания их стоимости;

- анализ новых конструктивных решений ограждающих конструкций, ориентированных на новейшие технологии, в том числе, на системы наружной теплоизоляции, вентилируемые ограждения, трехслойные конструкции на точечных связях, и опыт, накопленный в регионах РФ при разработке этих решений на практике, подтверждают реализуемость новых нормативов;


- новые нормативные требования стимулировали отечественную промышленность на выпуск новых прогрессивных строительных материалов и изделий на уровене мировых стандартов и, в частности, на увеличение производства высококачественных эффективных теплоизоляционных материалов, энергосберегающих ограждающих конструкций и новых типов энергоэффективных окон;


- значительная часть субъектов РФ, осознав необходимость решения проблемы энергосбережения, эффективно перестраивает свое строительное производство под новые нормативные требования. Разработаны и введены территориальные нормы, обеспечивающие равный федеральным нормам энергосберегающий эффект и учитывающие климатические, энергетические, строительные и другие региональные особенности и возможности местной строительной промышленности. Происходит апробация в регионах новой идеологии нормирования;

- существующие еще в регионах трудности с отработкой и производственным освоением новых технических решений по тепловой изоляции наружных стен, обеспечение строительства недорогими, но качественными теплоизоляционными и другими отечественными строительными материалами требует систематической работы. 
Сопротивление новым нормативным требованиям основано на групповых интересах ряда производителей строительных материалов и изделий и строителей, которых устраивает существующее положение и которые выступают против нового и прогрессивного настоящего. К сожалению это находит поддержку у некоторых специалистов и ученых;

- новый принцип нормирования по комплексному показателю удельного энергопотребления здания за отопительный период, дающий большую свободу при выборе проектных решений и возможность контроля энергопотребления при эксплуатации зданий, впервые в российской практике был успешно апробирован в 24 субъектах РФ и предложен в проекте нового СНиП по энергосберегающей тепловой защите зданий.