А кто говорит, что у него нет усадки? Вопрос был - сколько лет ПИЗ не разрушается, а также откуда взялась цифра 78 лет.
Что касается усадки, то она есть всегда, но может быть 2-3%, а может и 10-15 (бывает такое), а в среднем, у большинства, кто льет - 5-7%. Но если все делать грамотно, то усадку можно минимизировать. Но сразу скажу - никогда на стройплощадке Вы не получите материал такого же качества, какой можно получить, если никуда не спешить и аккуратно отлить 0,25 куба в "культурных" условиях (имеет значение и подача насосов, и напряжение в сети, и расход воздуха). Для минимизации усадки (до 2% (иногда удавалось получить и 1%, но - безсистемно)) обращаем внимание:
1) температура, при которой идет испарение влаги (оптимально + 18...+25 град.);
2) количество затраченной воды (чем меньше ее использовать, при условии не ухудшения качества вспенивания, - тем лучше. В идеале, воды должно быть затрачено меньше, чем смолы, и есть способы этого добиться);
2,5) тут, кстати, имеет значение и качество пены. Если ячейки все одинаковые, мелкие, то и усадка будет маленькой, а вот если выдуть крупноячеистую пену (имею ввиду ДО смешения со смолой), то и усадка будет сильнее. Поэтому всегда до начала заливки, особо, если на новом месте и на новом ПО, сначала проверяем вспенивание, смотрим на пену. По моему опыту, хороший показатель, когда из 1 литра воды получаем 35...45 литров пены. Если меньше, то принимаем меры по улучшению вспенивания, если больше - наоборот, уменьшаем.
3) влажность воздушной среды, где находится пеноизол (чем выше влажность, тем больше будет усадка, поэтому, если лить летом - материал усаживается меньше, а осенью - больше);
4) наличие вентиляции (например, когда утепляем стену, то идеальный вариант - наличие вентиляционного зазора между ПИЗом и внешней стеной, ну, хотя бы, 5-6мм. Или иначе - сталкивался, когда сразу после заливки чердака влажный ПИЗ накрывают полиэтиленом - тогда можно получить большую усадку);
5) толщина слоя пеноизла (лучше нарезать его на листы уже часа через 3-4, так обеспечим равномерное испарение, а не ждать следующего дня. Аналогично, если зазор между стенами 50мм, то усадка меньше, чем, если 200мм - быстрее и - главное, РАВНОМЕРНЕЕ будет испаряться влага);
6) высота заливки (если льем в стены, то проходим по высоте не более 1 метра, далее выжидаем не менее 30 минут и продолжаем второй ярус
7) если льем на горизонтальную плоскость, то лучше рассекать на небольшие участки, т.е. лучше залить 4 по 1кв.м, чем 1 раз 4кв.м
7,5) расход смолы не менее 22 кг, а лучше 24..26 кг на куб
9) лишней кислоты не класть (именно лишней, - кто-то на форуме уже рассказывал, что много кислоты - вредно. И это абсолютно верно. При увеличении кислоты - ускоряется полимеризация, но ускаряется НЕ равномерно, а как бы местами, поэтому остается непрореагировавшая смола - отсюда и запах формальдегида, и сухость материала и его сыпучесть, а помимо того, после испарения влаги и повышенная усадка).
10) качество смолы (на свежей, хорошей - усадка меньше).
Вроде как все. Если можете дополнить список - буду признателен.