: хочу пообщаться с реальными челами которые работают на поток-7  ( 7406 )

0 1 .

greylonly

  • Модераторы
  • *****
  • : 4 956
  Филтры на входе - вредная штука. Или не приходилось на следующий день после заливки созерцать пустоту в накануне залитом объёме? Или на пене фильтр забился, т.е. прощай смола, или на смоле, это правда не такой тяжелый удар, если заказчик не "спрыгивает", делая Вам ручкой. Насосы должны быть такими, чтобы мелкий мусор и возможные сгустки молы проходили безпрепятственно.

Несовсем понятна связь между "мусором и сгустками" и посадкой материала...
Быстрее всего Плосчадь фильтра долна быть такова, чтобы частичная забитость всяким сором и мусором неотражалась на общий поток по компанентам.

Grib

  • Участники клуба
  • **
  • : 2 464
    • МЕТТЭМПЛАСТ ®
  Филтры на входе - вредная штука. Или не приходилось на следующий день после заливки созерцать пустоту в накануне залитом объёме? Или на пене фильтр забился, т.е. прощай смола, или на смоле, это правда не такой тяжелый удар, если заказчик не "спрыгивает", делая Вам ручкой. Насосы должны быть такими, чтобы мелкий мусор и возможные сгустки молы проходили безпрепятственно.

а не проще заранее отфильтровывать смолу.. на тонну смолы окалин и всякой хрени может набраться на пару килограмм.
пришла смола. допустим в бочках. но проще имхо в еврокубе таскать. к еврокубу на кольцо черное можно сделать переход на нормальную резьбу.. допустим на 32 шланг.. купить чугунный итальянский уголок и вопрос решен .. оказывается уголок очень подходит под всякие евро.. если надо могу фотки выложить как для еврокуба легко сделать быстроразъемное соединение.
в общем.. притащил куб. воткнул к нему любой производительный импилерный насос (насосы есть копеечные на рынках.. советские.. салатового цвета.. 1-1,5 тыр и 30 л минута качает и самовсасывает..)..  перед насосом фильтр водяной. надо бочку набрать. насос включил дрыньк.. набрал.. смола отфильтрована. если честно не очень пойму проблемы с фильтрацией смолы.. решаемо за несколько часов.
С уважением, Алексей.
------------------------------
Да здравствует то, благодаря чему мы несмотря ни на что!

Дмитрий

  • Модераторы
  • *****
  • : 7 400
  • Оборудование для производства пеноизола
    • ПЕНОИЗОЛ тм
  Филтры на входе - вредная штука. Или не приходилось на следующий день после заливки созерцать пустоту в накануне залитом объёме? Или на пене фильтр забился, т.е. прощай смола, или на смоле, это правда не такой тяжелый удар, если заказчик не "спрыгивает", делая Вам ручкой. Насосы должны быть такими, чтобы мелкий мусор и возможные сгустки молы проходили безпрепятственно.

Ну... на керхере вода подается во всасывающую магистраль - из водпровода, т.е. под давлением. Возможно, есть смысл цетробежником создавать "подпорное " давление перед фильтром?
Лучше заплатить один раз  - за утепление, чем всю жизнь - за отопление.

Дмитрий

  • Модераторы
  • *****
  • : 7 400
  • Оборудование для производства пеноизола
    • ПЕНОИЗОЛ тм
...но проще имхо в еврокубе таскать. к еврокубу на кольцо черное можно сделать переход на нормальную резьбу.. допустим на 32 шланг.. купить чугунный итальянский уголок и вопрос решен .. оказывается уголок очень подходит под всякие евро.. если надо могу фотки выложить как для еврокуба легко сделать быстроразъемное соединение.
в общем.. притащил куб. воткнул к нему любой производительный импилерный насос (насосы есть копеечные на рынках.. советские.. салатового цвета.. 1-1,5 тыр и 30 л минута качает и самовсасывает..).. 


А с этого места можо поподробнее? Как раз собираюсь кубы покупать,и понятия не имею, чего там и как надо передлывать. И фото насоса, плз, чего и куда подключать?
Лучше заплатить один раз  - за утепление, чем всю жизнь - за отопление.

greylonly

  • Модераторы
  • *****
  • : 4 956
Ну... на керхере вода подается во всасывающую магистраль - из водпровода, т.е. под давлением. Возможно, есть смысл цетробежником создавать "подпорное " давление перед фильтром?

Да ладновам... у меня из ведра сам сосает (кагда машину мОю)

Grib

  • Участники клуба
  • **
  • : 2 464
    • МЕТТЭМПЛАСТ ®
А с этого места можо поподробнее? Как раз собираюсь кубы покупать,и понятия не имею, чего там и как надо передлывать. И фото насоса, плз, чего и куда подключать?

не вопрос. завтра постараюсь сфотать и выложу. весьма простой и удобный конструктив получается..
зы. а ты до этого разве не кубах таскал смолу?????
в бочках имхо дорого и с транспортировкой хуже.. дорого всмысле что бочки металлические катать надо.. они мнутся.. а если тупо сливать с них.. то надо насос всамовсасывающий с большой высотой подъемы.. либо загонять транспорт выше уровня .. в общем как бы не очень.. с кубами проще.. и мыть их проще.. да и вообще удобней..
понятно дело когда бочек пару штук надо.. но если имхо свыше этого .. то лучше еврокуб из под типографской краски или из под ПВА.... полноценный.. с большой горловиной с выходом на 50 мм. на пластиковом поддоне в оплетке.. денег копейки.
человеку в зубы тряпку и вайтспирит и воду проточную... желательно теплую.. за пару часов 5-6 кубов отмыть легко до блеска.. как новые.
С уважением, Алексей.
------------------------------
Да здравствует то, благодаря чему мы несмотря ни на что!

 я таскаю в пластиковых бочках 150л...очень удобно ..не погрузчика не надо..катнул их по доскам..очень прочные одна падала полная с машины хоть бы хны....потом переливаю в 60 литровые через сетку ...и в машину на объект...один человек переливает 3 тоны за 2часа :D

mikk

  • Участники клуба
  • **
  • : 486
  Филтры на входе - вредная штука. Или не приходилось на следующий день после заливки созерцать пустоту в накануне залитом объёме? Или на пене фильтр забился, т.е. прощай смола, или на смоле, это правда не такой тяжелый удар, если заказчик не "спрыгивает", делая Вам ручкой. Насосы должны быть такими, чтобы мелкий мусор и возможные сгустки молы проходили безпрепятственно.


Прочитал Ваш пост в недоумении. Как такое может случится? Если при закачке в стены,  контролируется качество пены практически через каждый метр, полтора. Т.е., та "зефирина" пеноизола, которая появляется при выемке шланга из отверстия и указывает на соответствие или не соответствие, процесса. Вам ли это объяснять.
Единственное такое может произойти, если льешь в слепую, методом опускания длинного шланга в стеновую полость где нибудь с чердака, с малым уклоном крыши. Да и то, при этом методе, будут скорее непроливы где нибудь под проемами и зависание пены на препятствиях, чем сбой.Потому, что все равно, поднятая пена на верхний уровень, покажет свое качество. У меня такое было на начальной стадии пеноизольного бизнеса, еще при работе на Пене 2000. Но тогда я еще познавал азы этого дела,и "ломал дрова"по глупости и незнанию. :) Сейчас, помоему таким методом, мало кто работает,про крайней мере из тех кого я знаю.
« : 23/10/2010 22:59 mikk »

Дмитрий

  • Модераторы
  • *****
  • : 7 400
  • Оборудование для производства пеноизола
    • ПЕНОИЗОЛ тм
я таскаю в пластиковых бочках 150л...очень удобно ..не погрузчика не надо..катнул их по доскам..очень прочные одна падала полная с машины хоть бы хны....потом переливаю в 60 литровые через сетку ...и в машину на объект...один человек переливает 3 тоны за 2часа :D


Сейчас используем 50 л бочки. Еще их называют "фляги", см. фото. В ней помещается до 70 кг смолы. При погрузке - в бочки смолу закачивают, когда те стоят в кузове ГАзели.  При выгрузке - вдвоем, под ГАЗель ставится скат. Бочка "сдергивается" с кузова, и приземляется, с поддержкой, на скат. Время выгрузки тех же 3-х тон - минут 15. В дальнейшем эту бочку вдвоем можно переносить, поднимать по лестницам, грузить обратоно в ГАЗель. Один человек может эту бочку без проблем первозить на специальной тележке (http://www.penoizol.dn.ua/device_new.php?action=sd&id=7)
Лучше заплатить один раз  - за утепление, чем всю жизнь - за отопление.

mikk

  • Участники клуба
  • **
  • : 486
Сейчас используем 50 л бочки. Еще их называют "фляги", см. фото.


Раньше и мы такими боченками пользовались, если работаешь недалеко то базы, то можно. А если объекты далеко,и много, то предпочтительнее еврокуб. Боченки эти много полезного места съедают в кузове буса. Подглядел у одного товарища и сейчас сам практикую перевозку в еврокубе.В еврокуб, в пробку монтируется шланг диаметром 40мм.и длинной метра полтора для слива смолы. Используем один боченок для переноса смолы. При сливе в него вставляется сетка, на подобии сита для муки и смола сливаясь, сразу фильтруется.Если есть тележка, на объекте вообще может работать только один человек. 
« : 24/10/2010 09:57 mikk »

Grib

  • Участники клуба
  • **
  • : 2 464
    • МЕТТЭМПЛАСТ ®
как и обещал. фотки уголка.
уголок чугунный итальянский. подходит вместо родного пластикового соска.
чтобы пластиковое кольцо проще налезло надо посадочное место на уголке чуть полирнуть наждаком..
прокладочку можно оставить родную.
С уважением, Алексей.
------------------------------
Да здравствует то, благодаря чему мы несмотря ни на что!

Grib

  • Участники клуба
  • **
  • : 2 464
    • МЕТТЭМПЛАСТ ®
вот такой насос для перекачки пойдет прекрасно.. 30 л минуту.. еще советский ..на базаре стоит б/у 1500 и совсем нулевый 2000 рур.
конечно производительность его не велика.. но он самовсасывающий.. не надо удалять воздушные пробки...
данных больше по насосу никаких нет.. шильдик закрашен.. при попытке снять краску стирается и текст с техническими характеристиками.
« : 26/10/2010 10:03 Grib »
С уважением, Алексей.
------------------------------
Да здравствует то, благодаря чему мы несмотря ни на что!

Grib

  • Участники клуба
  • **
  • : 2 464
    • МЕТТЭМПЛАСТ ®
Вы этот насос разбирали?
Какой тип этого насоса: шестеренный, шиберный или какой-то другой?

я лично не разбирал, но человек который разбирал говорит так. там три камеры.
камера всасывания. потом камера с крыльчаткой. потом камера выпуска.
насос в принципе обычный центробежный.
как мне рассказывали такие насосы в советское время применялись в котельных для циркуляции теплоносителя.
« : 26/10/2010 11:22 Grib »
С уважением, Алексей.
------------------------------
Да здравствует то, благодаря чему мы несмотря ни на что!