Г1 не НГ конечно, но и НГ минераловатный очень и очень условный. Предполагают ли существующие системы вентфасадов применение утеплителей с Г1? Помочь разобраться с этим вопросом помогут за "пару копеек" всякие НИИ ПБ и ЧС МЧС оссии и пр. НИИ МЧС-ы союзных стран. Цитата из МГСН 4.19-2005 6.3.1. "Фасадная система с воздушным зазором должна иметь Техническое свидетельство, протокол испытания, письмо Центра противопожарных исследований ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко с разъяснением области применения и согласована с органом ГПН ГУ МЧС оссии по г. ……… при разработке проекта. При разработке «рабочей документации» или «рабочего проекта», необходимо выполнить прочностные и теплотехнические расчеты, указать решения всех узлов системы, а также спецификацию всех материалов и изделий, необходимых для монтажа".
Маленькое отступление - в Б некоторые проектные универс. проектируют вентфасады с мин.плитой с Г1. Так что, скорее, тут дело в мероприятиях и оснащении зданий оборудованием пожаротушения, нежели в разнице НГ и Г1. …надо этот момент уточнить.
При условиях, что прочность на разрыв и прочность на сжатие КФП будут соответствовать расчетным (конкретно цифры зависят от материала), или условно соответствовать мин. плите.
…но, без практических лабораторных испытаний по вышеуказанным хар-кам, что-то конкретно сказать сложно... хотя, чего заново изобретать колесо, уже все сделано до нас. Ничего не надо усложнять, не в пользу КФП это…
О чем нам говорит НТП 17-99?

немного юмора
…продолжаю: о чем говорится, к примеру в МГСН 4.19-2005 Приложение 6.3 (к разделу 6 временных норм и правил) ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ С ВЕНТИЛИ УЕМЫМ ЗАЗО ОМ (
http://www.gostrf.com/Basesdoc/46/46475/index.htm#i1068473)?
Да по большому счету приводит общие требования, а решение по системе вентфасада оставляет на откуп МЧС-ам и проектировщикам. ПроектировщикЭ не любят новшеств, поэтому для крепления плит утеплителя чего бы то ни было, запроектируют тарельчатые дюбели ("парашюты"). Да и заказчику-подрядчику все легче – ничего искать не надо, все есть в свободной продаже.
Алексей, всякие МГСН и прочие нормы и правила проектирования - это есть ЧЕТКИЙ путеводитель по бюрократическим преградам. Чего надо, а чего нет, все описано там... в них.