Здравствуйте.
Не уверен на счет эффективности теплоизоляции закачкой пеноизола в полость между основной стеной
и облицовочным кирпичем.
И правильно!
Обычно в норме составляют проект утепления, и все подвергается расчету.
Существуют специальные компьютерные программы, которые просчитывают вероятность образования конденсата.
Но для маленького частного домика заказывать такой проект смысла нет - слишком дорого.
Да и все возможные случаи утепления уже давно считаны-персчитаны для крупных объектов.
Так как закачка производится без пароизоляции, то пар будет проникать из
внутренней стены в утеплитель.
Под "пароизоляцией" следует понимать специальные меры по предотвращению проникновения пара в конструкцию. Эти меры принимаются в случае необходимсти.
Обычно пирог стены выглядит так - несущая ТОЛСТАЯ стена, с вполне конкретной определённой паропроницаемостью. ДА плюс её потом поштукатурят, да погрунтуют, да обои поклеют, да, даст Бог - виниловые.
А внешняя облицовка - в лучшем случае в полкирпича. Т.е. имеет вполне определённую паропроницаемость, достаточную, чтобы весь пар, что умудрился туда проникнуть - успел выйти наружу еще до того, как его там скопилось в количестве, достаточном для образования конденсата.
Пеноизол хорошо проводит пар, но после того, как пар его пройдет,
он достигнет внешнего облицовочного кирпича, который проводит его гораздо хуже. Зимой
температура его может быть отрицательной. Соответственно, влага будет
конденсироваться внутри пеноизола, ближе к облицовочному кирпичу, и зимой - еще и замерзать.
Чтобы в этом месте началась конденсация, необходимо не просто наличие низкой температуры и водяного пара, а требуется, чтобы пар был вполне конкретной концентрации. А т.к. выше мы уже описали, что внутрення несущая стена сыграет роль паробарьера, то накопления пара не произойдёт. Конденсата - не будет.
Практикуется ли установка пароизоляции при заливке пеноизола в проем между облицовочной и основной стеной
во время строительства (когда это сделать еще возможно)?
Ну...уже разобрались. Ничего мудрить дополнительно не нужно.
В случае же, если все таки паробарьер нужен (на днях наш местный "умный" заказчик обложил дом кирпичем изнутри!!!!!

) - то паробарьер тогда уж проще размещать перед внутренней стеной, изнутри. Например - просто обработать стену паронепроницаемой грунтовкой (водный раствор "жидкого стекла").