Первые три страницы – заголовок и вода.
Стр. 3
Приемлемые рабочие характеристики
Для снижения угрозы здоровью людей внутри зданий испарения формальдегида от КФП не должны проникать в жилые части зданий в мере, исключающей накопления раздражающих концентраций [то есть при итоговых нераздражающих концентрациях проникновение допустимо, то есть нужно суммарно учитывать интенсивность выделений формальдегида и воздухообмен в помещении – примечание переводчика].
Стр. 4
КФП
1.1 Теплоизоляционные материалы, выделяющие формальдегид (при монтаже или позже при эксплуатации) могут быть использованы для изоляции полостей в пустотной стене в случаях, когда есть постоянный барьер, который минимизирует проникновение испарений в жилые помещения в той мере, которая практически оправдана [смотрите примечание переводчика выше].
Техническое решение
1.2 Пустотная стена может быть изолирована КФП в случаях, когда:
a) внутренний простенок стены выполнен из камня (кирпичи или блоки);
b) пригодность стены для заполнения пеной оценена до начала производства работ в соответствии с BS 8208 Руководство по оценке пригодности внешних пустотных стен для заливки теплоизоляционными материалами Часть 1: 1985 Существующее традиционное пустотное строительство;
c) лицо, выполняющее работы, имеет или работает под руководством лица, имеющего действующий BSI сертификат, подтверждающий соответствие квалификации для выполнения данного вида работ;
d) материал соответствует рекомендациям BS 5617: 1985 Спецификация для КФП-систем, пригодных для теплоизоляции пустотных стен с каменными или бетонными внутренними и внешними простнками;
e) монтаж производится в соответствии с BS 5618: 1985 Сборник практических рекомендаций по теплоизоляции пустотных стен (с каменными или бетонными внутренними и внешними простенками) путем заливки КФП-системами.
Стр. 5
Применяемые стандарты
Переводить нет смысла – не по теме.